换热器是壁挂炉最为主要的部件,一旦选择不当,将造成整机运行失败。


冷凝壁挂炉换热器由主换热器与冷凝换热器组成。最佳的选择是将二者合二为一,形成一体式。这样结构紧凑,减小热损失,节约成本。目前流行的一体式换热器有三种:1、铸铝换热器;2、不锈钢光管;3、不锈钢翅片管。


1、铸铝换热器炉腔和水腔有密集的传热导柱。初期使用时效果较好,长期使用后,炉腔易被不燃灰尘堵塞。另外,铝材质抗蠕变能力较差。水腔由于翻砂表面粗糙易结垢。整体热效率下降。此外,铝材质抗电化学腐蚀能力较差,在与其他不同金属水管接口处产生电化学腐蚀在所难免。家庭用较小功率壁挂炉不建议采用,但较大功率的商用炉由于炉腔、水腔空间较大,粉尘堵塞与水垢对炉子的影响相对较小,功率与体积之比很大,水管接口处可用绝缘胶垫与其他金属隔离,不易产生电化学腐蚀。


2、不锈钢光管分为单根矩形管与双根矩形管缠绕两种方式。


A:单根矩形管截面为10×36mm,壁厚1.2mm。管道侧边有0.8mm的高凸台做限位作用。管与管之间形成0.8×36mm缝隙,热烟在狭长缝隙通过时,通道中心处与管壁处烟温梯度很小,从而提高了传热系数。由于矩形管水口处必须采取焊接工艺,国外的进口品牌可以采用,国产的材质及不锈钢焊接工艺都达不到要求,易造成焊口处晶间腐蚀,故而不建议采纳。


B:双根矩形管并联截面尺寸为5×13mm,壁厚0.6mm。管与管之间的缝隙更小,易被不燃灰尘堵塞而增大排烟阻力,降低燃烧功率。主换热器侧的矩形管迎火面宽度为5mm。侧面堵塞不吸热,温度下降而易产生冷凝水,使之腐蚀。另外,由于双管并联水流不均,水流慢的水温过高,沉淀物易结垢,而后水流更慢,水温更高,导致恶性循环,直至烧蚀漏水。国内空气中颗粒物较多,水质较差,国内厂家不宜采用此方案。


3、不锈钢翅片管是截面为直径20mm、壁厚1.5mm的无缝不锈钢管,外部焊有不锈钢翅片。整根管无焊口,不会产生不锈钢焊接晶间腐蚀。1.5mm的壁厚使之使用寿命更长。管外的2.2mm间隙翅片加大了换热面积,减小了火焰对钢管的热冲击,灰尘堵塞的概率很小,是冷凝壁挂炉的理想选择。