地暖得到越来越多用户的青睐,可是在经过繁琐的装修,进入冬季进行采暖时,却发现有很多的业主反映自己家的地暖供暖温度不是很理想,有的家庭根本就谈不上温度,花了钱得到的却是不理想的效果。针对以上“症状”地暖圈小编为大家整理分析出以下几种造成地暖不热的原因。
(, 下载次数: 310) 上传 点击文件名下载附件 1、回填层太厚,导致热量透不出来 在正常地面水平的基础上,上面的厚度不宜超过4公分(含地板砖)。在回填的时候业主要切实的要求一下工人施工的准度。 2、地暖达不到理想温度要考虑地表材质 在地暖安装之前应问一下地暖公司建议用的装修材料,按导热系数由高到低的次序是:地板砖,复合地板,实木地板。建议最好不要用实木的木质地板,它的导热系数最小,和地板砖比的话相差5℃~10℃,能用地板砖最好不要采用木质系列地板。 3、回填材料不符合要求 地暖进行回填的过程中,建议采用以下材料:大颗粒粗沙,大颗粒粗矿沙或海中的沙石混合回填,石子也有一定的要求,不要太大,宜采用黄豆般大小的,在和水泥混合时水泥也不要过多,比列为1:2:3,如果是单一的粗颗粒沙子的话,比例应该限制在1:5~7左右,这样才能保障地暖透热好,还具有保暖的功效。 4、住房面积和地暖分水器控制路数不符 这种因素主要由地暖施工人员的专业性知识强弱决定,专业的施工人员在安装的过程中都会把地面的实际面积进行计算,一般情况每18㎡~20㎡为一路控制,比如一个正常90㎡的房间,应该采用五路地暖分水器或以上的路数。 5、地暖管布局不合理,长短不适 在安装地暖管材的过程中,每一路每一平米都有严格的要求,不是随便走的,一般在盘管的过程中一平米要求6m~7m,管与管的间距在15~20cm之间,每一路管应控制在70m~80m,路与路之间最好10m之内的误差:另外在安装的过程中阴阳分清,最好是先阴后阳,先浴室后其它的程序来施工,否则会有温度不均的现象。 6、室内外保温材料在很多地方,由于条件有限,基本上都没有采取外部保温的程序,所以在装有地暖的房屋,特别是门窗方面要加大保暖力度,在安装窗帘的时候采用保暖效果好的材料,这样才能让室内温度有最基本的保障。 7、主管过于细 建议在安装主管的过程中采用流量较为大的管材。建议最低不能小于25系列管材。 8、主管进回水压力差太小,产生假死的现象 由于现在的高层建筑增多,很多业主喜爱高层,再加上供热公司压力的限制,有很多地方不得不多次加压,这样有可能产生进回水假死的现象,在这样的情况下,最好在主管道上加上增压温控装置,这样就能很好解决水流不畅的问题。 9、地暖系统长时间得不到保养,也就是所说的清洗 因为在地暖的使用过程中,水中含有很多的铁锈,微生物和粘泥以及其它混合物,地暖在经过一年至三年的使用中,或多或少的有沉淀物,特别是在夏秋两季的时候容易滋生细菌附着在地暖管上,产生粘性物质,再加上其它不溶物混合后产生混合垢,导致地暖温度下降。建议在地暖每使用一年至两年的时候找专业的地暖清洗公司保养,这样才能保证地暖不至于五年至十年后依然有好的散热效果,或安装一台专业的小型水垢处理设备,才能保障地暖畅通,不降温! 地暖不是很简单的工程,在安装地暖的时候,必须在水电走完的基础上才能做好地暖的工程,另外建议在安装地暖之前,要看一下室内的地面和深度,地面必须整齐平整,没有高低不平的现象,其次还要看一看地面有没有适宜的深度,一般要求在8~10公分为宜,达不到这个高度就需要放弃安装或打地加深后进行安装。 欢迎光临 暖通圈 (https://www.nuantongquan.com/) Powered by Discuz! X3.4
1、回填层太厚,导致热量透不出来
在正常地面水平的基础上,上面的厚度不宜超过4公分(含地板砖)。在回填的时候业主要切实的要求一下工人施工的准度。
2、地暖达不到理想温度要考虑地表材质
在地暖安装之前应问一下地暖公司建议用的装修材料,按导热系数由高到低的次序是:地板砖,复合地板,实木地板。建议最好不要用实木的木质地板,它的导热系数最小,和地板砖比的话相差5℃~10℃,能用地板砖最好不要采用木质系列地板。
3、回填材料不符合要求
地暖进行回填的过程中,建议采用以下材料:大颗粒粗沙,大颗粒粗矿沙或海中的沙石混合回填,石子也有一定的要求,不要太大,宜采用黄豆般大小的,在和水泥混合时水泥也不要过多,比列为1:2:3,如果是单一的粗颗粒沙子的话,比例应该限制在1:5~7左右,这样才能保障地暖透热好,还具有保暖的功效。
4、住房面积和地暖分水器控制路数不符
这种因素主要由地暖施工人员的专业性知识强弱决定,专业的施工人员在安装的过程中都会把地面的实际面积进行计算,一般情况每18㎡~20㎡为一路控制,比如一个正常90㎡的房间,应该采用五路地暖分水器或以上的路数。
5、地暖管布局不合理,长短不适
在安装地暖管材的过程中,每一路每一平米都有严格的要求,不是随便走的,一般在盘管的过程中一平米要求6m~7m,管与管的间距在15~20cm之间,每一路管应控制在70m~80m,路与路之间最好10m之内的误差:另外在安装的过程中阴阳分清,最好是先阴后阳,先浴室后其它的程序来施工,否则会有温度不均的现象。
6、室内外保温材料
在很多地方,由于条件有限,基本上都没有采取外部保温的程序,所以在装有地暖的房屋,特别是门窗方面要加大保暖力度,在安装窗帘的时候采用保暖效果好的材料,这样才能让室内温度有最基本的保障。
7、主管过于细
建议在安装主管的过程中采用流量较为大的管材。建议最低不能小于25系列管材。
8、主管进回水压力差太小,产生假死的现象
由于现在的高层建筑增多,很多业主喜爱高层,再加上供热公司压力的限制,有很多地方不得不多次加压,这样有可能产生进回水假死的现象,在这样的情况下,最好在主管道上加上增压温控装置,这样就能很好解决水流不畅的问题。
9、地暖系统长时间得不到保养,也就是所说的清洗
因为在地暖的使用过程中,水中含有很多的铁锈,微生物和粘泥以及其它混合物,地暖在经过一年至三年的使用中,或多或少的有沉淀物,特别是在夏秋两季的时候容易滋生细菌附着在地暖管上,产生粘性物质,再加上其它不溶物混合后产生混合垢,导致地暖温度下降。建议在地暖每使用一年至两年的时候找专业的地暖清洗公司保养,这样才能保证地暖不至于五年至十年后依然有好的散热效果,或安装一台专业的小型水垢处理设备,才能保障地暖畅通,不降温!
地暖不是很简单的工程,在安装地暖的时候,必须在水电走完的基础上才能做好地暖的工程,另外建议在安装地暖之前,要看一下室内的地面和深度,地面必须整齐平整,没有高低不平的现象,其次还要看一看地面有没有适宜的深度,一般要求在8~10公分为宜,达不到这个高度就需要放弃安装或打地加深后进行安装。