一、博世壁挂炉e27故障现象
提示e27故障,壁挂炉出现打不着火、使用出现异常。
二、博世壁挂炉e27解决方法
1、卫生热水传感器存在问题,需要检修或更换。
2、水源问题,有没有打开水,水压是否足够。
3、燃气阀或炉排堵塞,疏通一下即可。
4、气体的原因,需要调试合适的气种即可。
(, 下载次数: 378) 上传 点击文件名下载附件 三、博世壁挂炉e27原因解说1、燃气、水、电,是否正常供应。2、壁挂炉在冬季模式下,采暖阀门是否打开,且采暖系统压力是否0.1mpa的工作压力。3、壁挂炉是否年度维护,清理烟道、风机、燃烧室的积尘、积碳,清理内部水路的杂质和结垢。4、如果以上方法都不行,就只能联系专业维修人员解决了。 (, 下载次数: 355) 上传 点击文件名下载附件 四、博世壁挂炉故障代码 A7:热水温度传感器损坏解决方法:检查温度传感器和连接电缆是否中端或者短路,必要时更换传感器。 Ad:水箱温度传感器不能识别解决方法:检查温度传感器和连接电缆,必要时更换温度传感器。 C1:风机转速过低解决方法:检查电压电压,还有就是检查烟管系统,必要时清洁或者修复。 C4:风机关闭时风压开关不能打开解决方法:检查风压开关和布线,检查连接软管。 (, 下载次数: 363) 上传 点击文件名下载附件 C6:风压开关不能关闭解决方法:检查带插头的鼓风机电缆以及鼓风机,如果损坏就需要更换鼓风机。检查风压开关和烟气输送装置。 C7:风机不能运行解决方法:检查带插头的鼓风机电缆以及鼓风机,发现损坏的话就要更换。 CE:取暖设备的注水压力过低解决方法:往取暖系统内部注水即可。 d7:燃气费损坏解决方法:检查连接的电缆,检查燃气阀门,必要时更换燃气阀门。 E2:采暖出水温度传感器损坏。解决方法:检查温度传感器和连接电缆是否中端或者短路,必要时更换传感器。 E9:主换热器上的限温器被触发解决方法:1、检查限温器和连接电缆是否中断,必要时更换。2、检查供暖设备的工作压力3、检查限温器,必要时更换。4、检查泵启动的情况,必要时更换水泵。5、检查保险装置,必要时更换。6、为设备排气7、检查水侧的主换热器,必要时更换。8、检查烟气温度限制器和连接电缆是否中断,必要时更换。 欢迎光临 暖通圈 (https://www.nuantongquan.com/) Powered by Discuz! X3.4
三、博世壁挂炉e27原因解说
1、燃气、水、电,是否正常供应。
A7:热水温度传感器损坏
解决方法:检查温度传感器和连接电缆是否中端或者短路,必要时更换传感器。
Ad:水箱温度传感器不能识别
解决方法:检查温度传感器和连接电缆,必要时更换温度传感器。
C1:风机转速过低
解决方法:检查电压电压,还有就是检查烟管系统,必要时清洁或者修复。
C4:风机关闭时风压开关不能打开
解决方法:检查风压开关和布线,检查连接软管。
解决方法:检查带插头的鼓风机电缆以及鼓风机,如果损坏就需要更换鼓风机。检查风压开关和烟气输送装置。
C7:风机不能运行
解决方法:检查带插头的鼓风机电缆以及鼓风机,发现损坏的话就要更换。
CE:取暖设备的注水压力过低
解决方法:往取暖系统内部注水即可。
d7:燃气费损坏
解决方法:检查连接的电缆,检查燃气阀门,必要时更换燃气阀门。
E2:采暖出水温度传感器损坏。
E9:主换热器上的限温器被触发
解决方法:
1、检查限温器和连接电缆是否中断,必要时更换。
2、检查供暖设备的工作压力
3、检查限温器,必要时更换。
4、检查泵启动的情况,必要时更换水泵。
5、检查保险装置,必要时更换。
6、为设备排气
7、检查水侧的主换热器,必要时更换。