在菲斯曼燃气壁挂炉初次开启时或冬天采暖第一次开启时,很多客户反映报F02错误,主要是因为壁挂炉超温报警,为了大家更快速方便的解决此故障,武汉舒适家把菲斯曼报F02故障代码的原因和解决办法总结如下。
(, 下载次数: 454)
上传
点击文件名下载附件
一.检查锅炉压力表。
1.检查压力表是否过低(壁挂炉正常工作压力应该为0.8-3)
2.压力过低后打开补水阀补水并重新运行锅炉。(注意:此时需要检查一下分集水器或阀门有没有漏水,壁挂炉一年补水的次数很少,如果发现壁挂炉压力表掉压频繁,可能是阀门有滴水现象)
二、检查循环水泵。
1.卸下水泵正面排气螺栓,检查水泵内部轴心是否运转。
2.如果水泵不转动,需要对水泵进行手动解锁,叶轮卡死严重时需折下水泵检查。
3.检查循环水泵抱死原因,是否安装了过滤器,是否因为水中杂质导致循环泵卡煞费苦心,或者用户对锅炉长期断电。
三、检查生活水运行。
1.开水龙头检查生活水是否正常。
2.如果生活水不能正常使用,检查板式换热器。
3.如果板式换热器结垢太多建议用除垢剂清洗板换或严重者更换新板换后运行锅炉。
四、检查采暖运行。
1.运行锅炉采暖,如不正常检查采暖系统及热交换器。
2. 检查采暖循环系统是否有堵塞现场,疏通管道。
3. 检查热交换器是否结垢太多,用除垢剂清洗热交换器
五、降温后检查温度限定器。
降温后检查温度限定器是否还是断路,如断路更换温度限定器。