一、博世壁挂炉e27故障现象 提示e27故障,壁挂炉出现打不着火、使用出现异常。 二、博世壁挂炉e27解决方法 1、卫生热水传感器存在问题,需要检修或更换。 2、水源问题,有没有打开水,水压是否足够。 3、燃气阀或炉排堵塞,疏通一下即可。 4、气体的原因,需要调试合适的气种即可。
三、博世壁挂炉e27原因解说 1、燃气、水、电,是否正常供应。 2、壁挂炉在冬季模式下,采暖阀门是否打开,且采暖系统压力是否0.1mpa的工作压力。 3、壁挂炉是否年度维护,清理烟道、风机、燃烧室的积尘、积碳,清理内部水路的杂质和结垢。 4、如果以上方法都不行,就只能联系专业维修人员解决了。
四、博世壁挂炉故障代码
A7:热水温度传感器损坏 解决方法:检查温度传感器和连接电缆是否中端或者短路,必要时更换传感器。
Ad:水箱温度传感器不能识别 解决方法:检查温度传感器和连接电缆,必要时更换温度传感器。
C1:风机转速过低 解决方法:检查电压电压,还有就是检查烟管系统,必要时清洁或者修复。
C4:风机关闭时风压开关不能打开 解决方法:检查风压开关和布线,检查连接软管。
C6:风压开关不能关闭 解决方法:检查带插头的鼓风机电缆以及鼓风机,如果损坏就需要更换鼓风机。检查风压开关和烟气输送装置。
C7:风机不能运行 解决方法:检查带插头的鼓风机电缆以及鼓风机,发现损坏的话就要更换。
CE:取暖设备的注水压力过低 解决方法:往取暖系统内部注水即可。
d7:燃气费损坏 解决方法:检查连接的电缆,检查燃气阀门,必要时更换燃气阀门。
E2:采暖出水温度传感器损坏。 解决方法:检查温度传感器和连接电缆是否中端或者短路,必要时更换传感器。
E9:主换热器上的限温器被触发 解决方法: 1、检查限温器和连接电缆是否中断,必要时更换。 2、检查供暖设备的工作压力 3、检查限温器,必要时更换。 4、检查泵启动的情况,必要时更换水泵。 5、检查保险装置,必要时更换。 6、为设备排气 7、检查水侧的主换热器,必要时更换。 8、检查烟气温度限制器和连接电缆是否中断,必要时更换。 |