欧洲标准的地面辐射采暖与国内在设计方法上有着较大的差异,欧洲更注重舒适与节能。很多国家如德国、瑞典、丹麦、奥地利等国还立法明文规定要求做到分室独立温度控制。 这不仅提高了能源的利用率,同样也大大提高了室内人员的热舒适。而要做到分室温控,设计上就必修采用分室独立温度控制的理念去设计,也必须使用有着线性调节能力的分集水器,这就大大增加了设计人员的难度。 因为,我们必须放弃过去那种回路等长法或接近法,也必须放弃使用毫无调节设定能力的普通分集水器。 在设计时,每个房间的盘管各自独立,尽量不影响其它房间的温度调控,不会为了“所谓”的平衡而刻意让管道长度接近。 而应是根据房间的热负荷、地面装饰材料特性等参数,设计每个房间回路的管间距、回路长度、水流量、压差、温差等参数。最后由分集水器,我们也可将其看作阀门组,统一进行设定调节,使每个回路的流量满足我们的设计要求,从而满足房间热负荷的要求。 因此,分集水器设定值的计算就变得非常重要,学会了这个,才可称得上高水平的设计。 下面分别从热舒适和节能两个方面谈一谈欧标地面的设计方法
提高热舒适的措施:
1. 每个独立房间(包括面积较大的浴室、淋浴间,欧洲标准设计温度为24度)应铺设单独的回路,以便单独调控房间的温度。
2. 各回路长度根据房间的需要确定,无需每个回路长度接近,以便做到可定量分配给各房间所需要的热量,减少房间温度调控时的相互影响。 3. 每个回路的流量必须计算,并通过分集水器的流量计或平衡阀的设定调节使每个回路达到设计值。这是定量分配热量、满足热舒适的重要手段。会了这个计算,才称得上高水平专业的地暖公司。
4. 按标准严格控制各区域地面温度上限值,确保用户的舒适度。避免地面温度过高给用户带来的不适感和能源的浪费。 根据EN 1264-4标准,外区意指沿房间外墙外窗最多1米宽的区域。内区就是剩下的区域。不同的区域,标准规定了室内设计温度及地面温度的上限,见下表。
5. 在距外墙外窗1米以内的区域内(外区),为提高这个区域的散热量,提高热舒适,有下列5种盘管方法供选择: - 1.回形+外区加密,下图1;
- 2.回形+外区加密并优先铺设回路的高温管段,下图2;
- 3.单管蛇形+外区加密并优先铺设回路的高温管段,下图3;
- 4.双管蛇形+外区加密并优先铺设回路的高温管段,下图4;
- 5.外区设置单独的回路。
以上这几种方式都可增大该区域的散热量,消除冷区的不适感,大大提高用户舒适度。选择哪种方式以实际情况确定。
6. 根据装修图,确定地面装饰面层材料以及向上的传热阻(不要限制用户的选择,要通过技术手段满足客户的要求)。要注意,地面装饰材料对盘管的设计影响很大,设计时要有客户和装修公司的进一步确认。
节能措施:1. 根据地面采暖楼板下方的温度、使用情况、及保温层的导热系数,依据EN1264 标准确定绝热层的厚度,以减少向下的热损失,降低运行费用,达到节能的目的。
2. 根据主管路沿程的环境温度及保温套管的导热系数,确定保温套管的厚度,减少管路沿程的热损失,从而达到进一步节能的目的。 3. 根据所使用热源的不同,确定最佳的供水温度,以便提高热源的效率,进一步节能。 4. 通过详细的计算和调试,获得系统所需的循环泵参数来选择循环泵,使之工作在高效率区,即不过大,也不偏小,还是节能。
5. 每个独立房间均应设置房间温控器,也可一控二(如主卧和主卫共用一个温控器),以便单独调控各房间的温度,满足用户对最高舒适度的要求,同时还实现了节能。 设计参数:- 限定条件:分集水器回路最大压差建议≤25kPa(可调),管路比摩阻≤ 200 Pa/m,以减小循环泵的功率。
- 地面温度:外墙区≤35℃,内区≤29℃,浴室≤33℃。
- 设计指标:卧室、客厅:20 ℃ ,厨房:18℃,淋浴间、浴室:24℃。
- 供水温度:不超过55 ℃
此文为转载张老师,感觉写的非常不错。分享给知友,在选择采暖的时,不应仅靠材料的品牌,去断定自己家的采暖效果,更应注重专业的设计能力。 普遍的认知是 我家室温20,很暖和还非常省电、省气。 而没有人考虑在供暖时,你的地面温度是多少,是否一直恒温,有没有冷热不均等等因素~ 传统的 on off 模式会逐渐被取缔。。。就像交流电机会慢慢被直流代替。。。 |