本帖最后由 地暖 于 2021-4-14 00:00 编辑
再好的产品也有可能会出现故障,如果家里的壁挂炉出现故障了,显示了一些字母代码,你知道这些字母代码是什么意思吗?又该采取什么措施去解决呢?下面小编总结了一些品牌壁挂炉的故障代码,供大家参考。
斯密壁挂炉
ALL01 故障说明:烟气恒温器断路(open型)/风压开关故障 排除方法:联系售后服务人员
ALL02 故障说明:系统低水压报警 排除方法:- 检查系统中是否漏水 - 打开补水阀(蓝色旋钮,左开)补水至1.5bar左右,关闭补水阀(右关)
ALL03 故障说明:系统水压超压报警 排除方法:方法一:从散热片排气口那放点水,把压力降下来即可。或者从分水器排水口那放点水,把压力降下来即可。方法二:冷水阀关闭,补水阀打开(蓝色旋钮,左开),打开热水龙头泄压至1.5bar左右,关闭补水阀(右关)
ALL04 故障说明:生活热水温度传感器故障 排除方法:- 检查连接 - 更换探针
ALL05 故障说明:采暖温度传感器故障 排除方法:- 检查连接 - 更换探针
ALL06 故障说明:点火故障,未检测到火焰 排除方法:- 检查电极是否完好无损或接地 - 检查燃气的存在和压力 - 检查燃气阀和电路板是否完好无损
ALL07 故障说明:温度传感器或超温保护断开 排除方法:- 检查探针或安全温控器的连接 - 排走系统的空气 - 检查排气阀 -更换探针或温控器 - 确保泵的转子不受阻挡
ALL08 故障说明:火焰检测回路故障,假火焰故障 排除方法:- 检查电极是否完好无损或接地 - 检查燃气的存在及压力 - 检查燃气阀和电路板是否完好无损
ALL09 故障说明:系统水路循环不畅 排除方法:大多数情况下是长期未使用暖气,水泵卡住,拧开水泵中心螺丝,用平口起子伸进去转动下即可,装上螺丝锅炉就可以工作了
ALL11 故障说明:燃气阀调制线圈断路 排除方法:检查电气连接
ALL12 故障说明:密封式/开放式配置错误 排除方法:将参数tS0.4(燃烧配置)设置为0值
ALL17 故障说明:两个采暖NTC温度传感器之间的最大温度偏差故障 排除方法:更换双温度传感器
ALL28 故障说明:达到连续解锁的最大数量 排除方法:联系售后服务人员
ALL37 故障说明:由于电网电压值低而发生故障 排除方法:- 用测试仪检查 - 请联系电力服务提供商(ENEL)
ALL40 故障说明:测出电网频率错误 排除方法:请联系电力服务提供商(ENEL)
ALL41 故障说明:连续点火失败6次以上 排除方法:- 检查检测电极 - 检查燃气的存在(燃气阀打开) - 检查回路的燃气压力
ALL42 故障说明:按键故障 排除方法:检查按键的功能
ALL44 故障说明:燃气阀延迟关闭故障 排除方法:联系售后服务人员
ALL62 故障说明:功率调节需重新设定 排除方法:联系售后服务人员
ALL74 故障说明:供水探针第二元件故障 排除方法:更换探针
ALL81 故障说明:启动时因燃烧问题而停机 排除方法:- 检查烟囱是否阻塞 - 放走回路中的空气
ALL83 故障说明:燃烧不正常(临时错误) 排除方法:检查烟囱是否阻塞
ALL96 故障说明:因排气堵塞而停机(仅预混型) 排除方法:检查烟囱是否阻塞
威能壁挂炉 威能燃气壁挂炉运行时发生故障,显示屏上会出现一个故障代码,多个代码交替出现,则说明是同时发生了多个故障。
F.0含义:供水温度传感器 (NTC) 故障 原因:NTC故障,NTC缆线故障,NTC上插头连接故障,NTC在电路板上接线故障
F.1含义:回水温度传感器 (NTC) 故障 原因:NTC故障,NTC缆线故障,NTC上插头连接故障,NTC在电路板上接线故障
F.10含义:供水温度传感器探头短接(< 130℃) 原因:传感器上的探头与外壳有接触,传感器发生故障
F.11含义:回水温度传感器探头短接(< 130℃) 原因:传感器上的探头与外壳有接触,传感器发生故障
F.20含义:过热保护功能启动 原因:供水传感器探头连接错误或出现故障,燃气采暖热水炉未关闭
F.22含义:缺水或干烧运行 原因:燃气采暖热水炉系统中缺水,缺水保护功能故障,水泵缆线和缺水保护功能故障,水泵阻塞或发生故障,泵输出功率过低
F.23含义:缺水,供水和回水探头间的散热温度过高 原因:泵阻塞或发生故障,泵输出过低
F.24含义:缺水,温度上升过快 原因:泵阻塞,泵输出不足,燃气采暖热水炉系统中有空气,系统压力过低,供水和回水NTC装反
F.26含义:燃气阀步进电机电流不正确 原因:燃气阀步进电机电源未接通,燃气阀步进电机发生故障,电路板发生故障
F.27含义:燃气阀关闭,但是离子监测信号显示有火焰 原因:燃气阀发生故障,火焰监测电极故障
F.28含义:燃气采暖热水炉无法启动:启动失败后尝试再次点火 原因:没有燃气供应;燃气表或燃气压力监测仪器发生故障;燃气中有空气;燃气压力过低;防火部件故障;燃气阀故障,燃气设置错误,点火电极(点火变压器、点火电极缆线、点火探头)故障,离子电流没有导通,燃气采暖热水炉接地故障,电路板故障
F.29含义:在运行中火焰突然熄灭并再次点火失败 原因:燃气供应暂时停止,点火变压器故障,燃气采暖热水炉接地故障
F.33含义:风压开关失效 原因:风压开关没闭合(烟道过长、管内产生冷凝水、风机故障等)
F.49含义:eBUS 低压检测 原因:eBUS短路,eBUS过载或 eBUS上两个电源有不同的极性
F.61含义:燃气阀控制发生故障 原因:燃气阀线路出现短路或接触燃气采暖热水炉接壳,燃气阀故障,电路板故障
F.62含义:燃气阀关闭延迟故障 原因:燃气阀泄漏、电路板故障
F.63含义:电路板故障 原因:电路板故障
F.64含义:电路板或传感器故障 原因:供回水传感器短路或电路板故障
F.65含义:电器温度太高 原因:受外部影响电路板太热,电路板故障
F.67含义:火焰监控器输入信号超过限制(0或 5V) 原因:电路板故障
F.70含义:显示屏和/或电路板上无有效变量 原因:显示屏和电路板同时改变变量
F.71含义:供水传感器读取值不变 原因:供水传感器发生故障
F.72含义:供水和/或回水传感器故障 原因:供水和/或回水传感器故障
F.73含义:压力传感器出错 原因:水压传感器线路损坏或出现短路
F.74含义:水压传感器出错 原因:水压传感器内部错误或出现短路。
F.75含义:水压传感器和/或泵故障 原因:泵启动运行后检测到压力没有明显波动
博世壁挂炉 A7热水温度传感器故障 解决办法:检查温度传感器,查看其界限是否有断路或短路
A8总线通信中断 解决办法:检查连接线缆和控制器
A9热水温度传感器安装有问题 解决办法:检查安装位置,必要时拆下传感器用新的热传导剂重新安装
B1未探测到编码插片 解决办法:正确地插入编码插片,测试,必要时进行更换
C1当设备处于运行状态时,风压开关打开 解决办法:检查压力开关、传感器和连接管
C4在非运行状态,压力开关未打开 解决办法:检查压力开关及其接线,检查连接软管
C6压力开关未关闭 解决办法:检查压力开关、传感器和连接管
CC未探测到室外温度传感器 解决办法:检查室外温度传感器,查看其连接线缆是否受损
d3未探测ST8上的短接端子 解决办法:若存在,将插头插好,检查外部温度限制器。否则,看能否找到端接端子
d4温度上升过快 解决办法:检查泵、旁路和系统压力
E0风机系统故障 解决办法:清除杂物,排除卡死故障;更换风机;更换烧坏元件;插好接插件,或更换不良接插件。
E1出水温度传感器出错 解决办法:插好接插件,或更换不良接插件;更换温度传感器;更换电路板
E2采暖出水温度传感器故障 解决办法:检查压力开关、传感器和连接管
E3进水温度传感器出错 解决办法:插好接插件,或更换不良接插件;更换温度传感器;更换电路板
E5过热保护 解决办法:恢复正常供气压力,更换相应器件,重新接插相应接插件
E6电磁阀出错 解决办法:安装好接插线,更换不良元件,修理更换损坏零件
E8风压开关出错 解决办法:检查风压开关接线是否有错
E9集中采暖出水温度限制温度限制器已被触发 解决办法:检查系统压力、温度限制器、泵的操作、电路板上的保险丝,对设备排气
EA未探测到火焰 解决办法:燃气阀是否已打开?检查燃气连接压力、电源连接、点火电极及其线缆、以及电离电极及其线缆
F0内部故障 解决办法:检查电气连接是否准确,点火装置引线是否可靠,必要时更换电路板
F7设备关闭后仍然检测到火焰 解决办法:检查电离电极及其线缆。烟管是否正常?检查电路板上是否有水
FA燃气切断后仍然检测到火焰 解决办法:检查电离电极,检查燃气阀门
FD无意间将复位键按下了太长时间(30s以上) 解决办法:重新按一下复位键,不要超过30秒钟
菲斯曼壁挂炉 A0燃气接口压力过低 解决办法:检查燃气压力和燃气压力限定器。
E1 点火失败或中途熄火 解决办法:检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头,从窗口观察组合电极是否有放电现象,检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。
E2风压异常或风机故障 解决办法:检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断,可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。
E3防干烧装置动作 解决办法:检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧而动作,可自行复位。当热熔断器组件断开时,程序中断,此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏。
E4 感温探头故障(进水、出水温度探头断路或短路) 解决办法:检查连接线是否接插可靠、感温探头有无损坏。
E5超温故障(出水温度连续10秒超过93℃时,程序中断) 解决办法:检查出水感温探头是否损坏、燃烧是否异常、水流量传感器是否异常等。
E6伪火故障(开关水阀门的时间间隔小于2秒,则火焰检测有可能判定有剩余火焰) 解决办法:只需将开关水时间间隔加长即可消除。
F02 过热温度保护触发 解决办法:检查缺水、循环泵、排气、温度限定器(复位)同时按下mode+ok直到图标闪为止
F03残火 解决办法:检查电离电极和连线(复位)
F04 点火失败 解决办法:检查点火装置,电极、连线、燃气两用调节器(复位)
F05 风压开关错误 解决办法:检查废气、进气系统,风压开关、连线(复位)
F30 锅炉NTC短路
F38 锅炉NTC断路
F51 出水/水箱NTC短路
F59 出水/水箱NTC断路
阿里斯顿壁挂炉 E1 风机/风压故障-----重新启动,检查烟道是否堵塞无效报修。
E2 点火失败-----必须手动复位,检查燃气开关是否打开;燃气供应是否正常或管内是否有空气。
E3 采暖NTC故障或过热故障-----复位或断电重启无效报修
E4 洗浴NTC故障或过热故障-----复位或断电重启无效报修。
E5 EEROM故障-----必须手动复位无效报修。
E6 采暖管道缺压故障-----复位或断电重启。检查压力表水压是否过低,重新注水。
E7 假火焰-----复位或断电重启。
E8 外界因素中途熄火-----检查是否停气,烟道是否迎风,室外风力是否偏大否则报修。
E9 机械温控过热保护-----询问用户暖气管道是否关闭,复位无效报修。
林内壁挂炉 E1 不能点火或者是中途自动熄火
原因:a、感应电流比较弱的时候,火焰检测为燃烧器没有火;b、组合电极可能出现放电现象
E2 风压机运行异常,或者是风机出现故障
原因:a、壁挂炉的烟道被堵塞,风压机动作停止,b、风机停止转动,或者转速太低
E3 防干烧装置损坏
原因:a、温控器停止工作,b、热熔断器的组件停止动作
E4 壁挂炉感温器的探头出现故障
原因:入水口和出水口的温度探头停止工作
E5 壁挂炉出现超温的情况
原因:出水口的水温持续10秒以上的时间保持在93℃的时候
E6 伪火故障
原因:由于开启水阀门和关闭水阀门之间的时间差在2秒以内,火焰检测时就会被判定为剩余火焰
07:热水使用超时480分钟
10:燃烧,风道,风机阻塞
14:超温保护
16:热交换器出水温度异常
18:接地不良
31:冷水进水温度异常
32:生活热水出水温度异常
33:热交换器温度异常
34:空气进气温度异常
35:供暖出水温度异常
36:供暖回水温度异常
43:供暖循环异常
49:冻结
史密斯热水器 E1:点火失败或中途熄火
a、由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。此时可检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头。
b、从窗口观察组合电极是否有放电现象。此时可检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。
E2:风压异常或风机故障
a、当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作,程序中断。此时可检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;
b、当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断。此时可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。
E3:防干烧装置动作
a、当温控器动作断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障,若温控器因干烧而动作,可自行复位。
b、当热熔断器组件断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏。
E4:感温探头故障进水、出水温度探头断路或短路 此时可检查连接线是否接插可靠、感温探头有无损坏。
E5:超温故障 出水温度连续10秒超过93℃时,程序中断。此时可检查出水感温探头是否损坏、燃烧是否异常、水流量传感器是否异常等。
E6:伪火故障 若操作时开关水阀门的时间间隔小于2秒,则火焰检测有可能判定有剩余火焰,此时只需将开关水时间间隔加长即可消除。 |