• 手机版

    扫码体验手机版

  • 微信公众号

    扫码关注公众号

登录注册
游客您好
第三方账号登陆
24小时咨询电话

176-0700-6957

  • 点击联系客服

    在线时间:8:00-16:00

    客服电话

    176-0700-6957

    商务合作

    176-0700-6957
  • 扫描二维码

    加小编个人微信

  • 扫描二维码

    关注微信公众号

零战3

注册会员

  • 未知地域
  • 4发帖数
  • 7主题数
  • 0关注数
  • 4粉丝
暖气空调免费设计 今日已有168人获取预算报价

*声明:为了您的权益,您的隐私将被严格保密!

家装品质护航
选择星点互联就是选择了一份美好的生活承诺
22年品质铸就上市集团实力
国际设计团队全程为家服务
全球环保材料以环保为根基
8+N工艺专利比肩欧洲标准
层层把关严苛验收完美交付

地暖绝热层的重要性及施工质量验收

[复制链接]
零战3 发表于 2017-8-19 11:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
yg92Zhi9h9UxZ2vN.jpg
导读:地暖凭借其独特的供暖优点,逐渐被人们所认识,在严寒地区及夏热冬冷地区已大量使用,尤其长江以南地区也在大量推广。
但是,辐射供暖绝热层产品的质量及施工验收存在有章不循和质量无从把控及把控不严现象,严重影响地暖的声誉。
YIMutmuIRzuUL08o.jpg
一、绝热层的重要性

绝热层用在地暖上将发挥两种作用,首先铺设在结构层上的绝热层起到阻止热量往下传递,进而使热量往上单方向传递的作用,这样会使热量有效地释放于室内,因此,要求绝热层必须具备优良的隔热效果。另外,绝热层还必须具有一定的强度来承受装饰层上部荷载。地暖绝热层质量的好与坏,直接影响整个地暖工程的质量,所以,地暖绝热层的材料被越来越多的业内专业人士重视。目前市场上绝热层材料主要有两种,一种是聚苯乙烯泡沫板,另外一种是水泥发泡。这两种绝热材料各有优点,但也存在一些缺点。现就这两种绝热材料发表一下我个人的看法。
1、聚苯乙烯泡沫塑料板(简称苯板)
热用聚苯乙烯泡沫塑料板又分为模塑苯板及挤塑苯板,其导热系数分别不大于0.041W/(m·K)、0.035W/(m·K)。
采用的聚苯乙烯泡沫塑料板材,其质量应符合表1的规定。
DZbdRrJVbJ039533.jpg
苯板的导热系数小于0.041W/(m·K),隔热效果非常好,是理想的地暖绝热材料,但苯板存在以下缺点:
(1)压缩强度不合格易被压缩变形
在填充层自重以及填充层上的静荷载及动荷载的作用下,苯板易被压缩变形。当在下部的苯板被压缩变形后,填充层强度如不满足要求,因受弯能力差,可能出现断裂、塌陷(断裂、塌陷位置一般在房间的中间范围内),使水管的使用寿命缩短,严重的可能折断水管,造成不应有的损失。
(2)导热系数的上升
由于苯板被压缩变形,其密度增大,泡结构变化,导热系数也会随之上升。隔热效果也会随之降低。鉴于苯板存在以上问题,要解决这些问题,只要解决了填充层强度满足要求不断裂,其他问题也就迎刃而解了。
如果按照板受力进行计算配筋及确定填充层的厚度,势必造成造价太高。
2、发泡水泥绝热层
发泡水泥绝热层以其抗压强度高的优点解决了苯板存在的问题(发泡水泥的抗压强度可达1MPa)。发泡水泥的导热系数是苯板的两倍左右,理论上其绝热层的厚度也应该是苯板的两倍,即4cm厚,这样就减少了房间的内净高度。水泥发泡是在现场施工,很难控制发泡倍数,且现场输送施工,气泡破损率较高,导热系数自然或多或少地会有变动。随着供暖收费实行一户一表的推广,用户对供暖费用多少将重视起来。地暖绝热层的隔热效果自然会被越来越多的人重视。把苯板的隔热效果和发泡水泥的强度有机结合起来,这样的绝热材料是一种理想的地暖绝热材料。
3、发泡水泥绝热层设计要求
发泡水泥绝热层应根据与聚苯乙烯泡沫塑料的热阻相当的原则计算其厚度,且不应小于表2的规定值。
K1z65Bobo1OODdBU.jpg
发泡水泥绝热层,质量应符合表3规定。
F1sakei8i61AtE18.jpg
a99xrSq4BSrjZyXt.jpg
二、辐射供暖施工质量验收

1、绝热层的铺设
(1)绝热层、保温板施工技术要求及允许偏差应符合表4的规定。
IOoB2DItJzK1kb7O.jpg
2、主控项目
(1)发泡水泥绝热层内部的孔隙应均匀分布,不应有水泥与气泡明显分离层。检查数量:按总数抽查20%且不少于1处。检查方法:依据设计图核对、观察检查。
(2)发泡水泥绝热层在养护过程中不得振动,且不应上人作业。检查数量:全数检查。检查方法:现场观察。
(3)发泡水泥绝热层应在浇筑过程中进行取样检验。检查数量:应按连续施工每50000㎡为一个检验批,不足50000㎡时也按一个检验批取样检验。检查方法:现场取样试件。
(4)泡沫塑料类绝热层、预制沟槽保温板、预制轻薄供暖板的铺设应平整,板间的相互结合应严密,接头应用塑料胶带粘接平顺。检查数量:按总数抽查20%且不少于2处。检查方法:尺量、观察检查。
(5)侧面绝热层接头处应采用搭接方式连接。检查数量:按房间抽查20%且不少于2处。检查方法:尺量、观察检查。
(6)当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m的间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。检查数量:按房间总数抽查20%,且不得少于2处。检查方法:观察检查。
(7)填充板内的输配管安装后,填充板上应采用带胶铝箔覆盖输配管。检查数量:按总数抽查20%且不少于1处。检查方法:尺量、观察检查。
jCvjaf9y2Ar2r2y3.jpg
3、一般项目
(1)铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物,边角交接面根部应平直且无积灰。检查数量:按房间总数抽查20%,且不得少于1处。检查方法:观察检查。
(2)绝热层的铺设应平整、无空鼓、无翘起,绝热层相互间接合应严密。直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,在铺设绝热层之前应先铺一层防潮层。检查数量:按房间总数抽查20%,且不得少于1处。检查方法:观察检查。
(3)原始工作面、填充层、面层、隔离层、绝热层、防潮层、均热层、伸缩缝等施工质量检查。检查数量:按房间总数抽查20%,且不得少于1处。检查方法:观察检查。
(4)导热系数应符合《绝热材料稳态热阻及相关的测定》(GB 10294)的规定。检查数量:按批随机抽查1件。检查方法:观察检查、检查材料合格证。
(5)原始工作面的允许偏差应符合表5的要求。
aOyV0Dkr00eNoON0.jpg
(6)发泡水泥绝热层厚度尺寸验收,采用随机抽检的方法,在每个房间内确定一个检测点,检测点应该均匀分布,其检测结果算平均值。
(7)绝热层地面平整度检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。
4、发泡水泥绝热层施工取样
发泡水泥绝热层的施工取样应严格符合下列要求:
(1)送检试件分类
试件的规格为两组,尺寸分别为:200mm×200mm、高度75mm,300mm×300mm、高度25mm。
(2)送检数量
200mm×200mm、高度75mm,共9块。分别为测试干体积密度:3块;7天抗压强度:3块;28天抗压强度:3块;试导热系数,300mm×300mm、高度25mm:3块。
回复

使用道具 举报

精彩评论1

L521365 发表于 2017-8-19 12:57:02 | 显示全部楼层
保温板在地暖安装中是非常重要的,现在很多客户只关注管材和分水器,很少关注保温板,希望更多的客户能够更多的关注辅材,关注健康。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速获取报价今天已经有358位业主获取了暖通报价

类别区域 *
房屋面积 *
m2
房屋户型 *
手机号码 *
暖气空调报价为
  • 主材费
  • 辅材费
  • 设计费
  • 安装费

* 我们将免费提供设计咨询、报价服务。

* 咨询电话:17607006957

全国统一客服电话
176-0700-6957

24x7小时免费咨询

  • 官方在线客服

    QQ客服:小西

    点击交谈

    QQ客服:良子

    点击交谈

    QQ客服:闵月

    点击交谈
  • 南昌市红谷滩新区华南城

  • 江西冷猫网络科技有限公司

  • 扫一扫关注官方微信

    获取一手特惠信息