菲斯曼F02故障主要是:壁挂炉超温报警。如果菲斯曼锅炉在运行时报F02。此故障简单分为五个分析步骤,来找出锅炉超温的根本原因并处理。 一、检查锅炉压力表
1. 检查压力表是否过低(低于1接近0)
2. 压力过低后打开补水阀补水并重新运行锅炉。
3. 检查掉压原因,安全阀、排气阀及系统是否有渗漏现场,运行锅炉看压力波动是否因膨胀水箱坏导致超压安全阀泄水
二、检查循环泵
1. 卸下水泵正面排气螺栓,检查水泵内部轴心是否运转。
2. 如果不循环,对水泵进行手动解锁,叶轮卡死严重时需拆下水泵检查。
3. 检查循环泵抱死原因,是否安装了过滤器,是否因为水中杂质导致循环泵卡死,或者用户对锅炉长期断电。(提醒用户在不使用锅炉时通电设置待机模式)
三、检查生活水运行
1. 开水龙头检查生活水是否正常。
2. 如果生活水不能正常使用,检查板式换热器。
3. 如果板式换热器结垢太多建议用除垢剂清洗板换或严重者更换新板换后运行锅炉
四、检查采暖运行
1. 运行锅炉采暖,如不正常检查采暖系统及热交换器。
2. 检查采暖循环系统是否有堵塞现场,疏通管道。
3. 检查热交换器是否结垢太多,用除垢剂清洗热交换器
五、降温后检查温度限定器
降温后检查温度限定器是否还是断路,如断路更换温度限定器。
|